'열원설비'검색결과 - 전체기사 중 9건의 기사가 검색되었습니다.
1. 열원용량 산정 방법 1.1 열부하와 열원용량 열원설비가 처리해야 할 부하는, 그림 1에 나타내는 바와 같이 열부하를 최대로 계산한 공조기·팬코일 유닛 부하의 시각별 집계 최대치에 펌프부하·배관계 열손실·장치 축열 부하를 가산해 구한다. 이들을 합계하고 공조기 부하의 집계에 대해 냉방부하는 105%, 난방부하는 110% 정도를 열원부하로 해도 된다. 열원설비의 장치용량은 열원부하에 경년계수·능력보상계수를 계산해 열원장치 부하로 한다. 그 수치들을 합계해 냉방부하와 난방부하 모두 열원부하의 110% 정도로 한다. ...
44 핫뉴스 경동나비엔 ‘제26회 에너지위너상’ 중 ‘에너지절약상’ 수상 ‘2023 프리미엄브랜드지수’ 가스보일러·온수매트 부문 2관왕 46 핫뉴스 LG 전자 창원 LG스마트파크에서 생산하는 창호형 에어컨 판매 쑥쑥 소비자가 뽑은 ‘올해의 녹색상품’서 업계 최다 및 최장 연속 수상 48핫뉴스 삼성전자 상반기 2대 중 1대는 절전가전 판매 새로...
1. 머리말 신재생에너지의 하나로 자연의 온도차 에너지를 이용하는 지하수 열 이용이 있다. 지하수는 대수층으로 불리는 투수성 좋은 지층에서 퍼 올려진다. 지중열을 이용하는 것에 비해 그 열용량이 커 열원으로서의 이용 포텐셜이 높고 온도가 안정적이다. 더욱이 발밑에 잠자는 이 대수층을 거대한 축열조에서 발견해 사계절에 걸쳐 냉방 시에는 온축열을, 난방 시에는 냉축열을 지하에 저장함으로써 보다 많은 온도차 에너지로 이용할 수 있다. 이러한 배경 하에 네덜란드는 2,000년 이후로 대수층 축열 시스템(이후 ATES)이 급속도로 보급...
1. 머리말 ‘쥰텐도 B동’은 고도의 첨단 의료, 재해거점 병원의 기능을 가진 도시형 고층 병원사진 1사진 2으로서 에너지 소비량이 많은 건물이다. 이번에 ‘전력 평준화’ ‘에너지 절감’ ‘환경부하 저감’을 실현하기 위해 수축열 시스템과 가스 코제너레이션의 최적 조합으로써 고효율의 열공급 시스템을 도입했다. 본 시스템은 수축열용 물을 재해 시에는 잡용수로 이용하는 등 ‘BCP(사업연속성계획)’ 성능을 겸하고 최신형 BEMS(건물에너지관리시스템)에 의해 적절히 운용되고 있으며 ‘쾌적성’과 ‘에너지 절감’의 양립을 테마로 다양한 ...
국토교통부는 「기계설비 기술기준」을 제정함에 있어 그 제정 이유와 주요 내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣고자 「행정절차법」 제46조에 따라 다음과 같이 공고하였다. 제정이유 기계설비산업의 육성과 기계설비의 효율적인 유지관리 및 성능확보를 위하여 「기계설비법」이 제정(법률 제15599호, 2018. 4. 17. 공포, 2020. 4. 18. 시행)됨에 따라 기계설비의 안전 및 성능을 확보하기 위하여 필요한 기술기준의 세부내용을 정하는 한편 기계설비공사의 착공 전 확인 및 사용 전 검사에 필요한 세부 절...
건축물의 기계설비 설치‧관리가 더 깐깐해진다. 에너지를 대량 소비하거나 연면적 1만㎡ 이상 건축물을 신‧증축할 경우엔 공사 전 시‧도‧구청장에게 기계설비 설계 관련 내용을 허가받아야 한다. 또 건축물에 기계설비 유지관리 점검이 의무화된다. 서울의 경우 약 2만4천동의 건축물이 우선 해당된다. 서울시가 기계설비 분야에 대한 설계부터 시공, 점검‧관리까지 체계화하는 내용의 「기계설비법」이 18일(토) 본격 시행에 들어감에 따라 시민들이 꼭 알아야할 주요 내용을 소개했다. ‘기계설비’는 건축용어로 위생 설비와 공기 조화 설비...
국토교통부는 2020년 4월 시행예정인 「기계설비법 시행령」 및 「기계설비법 시행규칙」 제정안을 입법예고하였다. 국토부는 제정이유에 대하여 ‘「기계설비법 」은 기계설비 산업의 발전을 위한 기반을 조성하고 기계설비의 안전하고 효율적인 유지관리를 위하여 필요한 사항을 정하여 국가경제 발전과 국민의 안전 및 공공복리 증진을 목적으로 제정(법률 제15599호, 2018. 4. 17. 공포, 2020. 4. 18. 시행)됨에 따라, 법률에서 위임한 기계설비 발전기본 계획 수립에 관한 사항, 전문인력 양성 및 교육훈련에 관한 사항, 유지...
1. 서론 업무시설 및 호텔과 같은 복합시설은 용도상, 기능상, 운영상 서로 상이하여 설비계획에 있어 매우 중요하다. 호텔은 일반건축물과 달리 연중무휴로 운영하므로 에너지 소비량이 크며 불특정다수의 사람들이 다양하게 출입되고 있어 안정성, 쾌적성, 편의성이 매우 중요하며 또한, 업무시설과 같은 건축물의 냉방부하는 업무의 OA화 및 재실자가 요구하는 환경의 고급화에 따라 증가하는 경향이 있고 사무용 건축물에서 연간 냉방부하는 연간난방부하의 약 2배에 이르고 있어 설비계획이 매우 중요하다. 본 고에서는 다양한 기능...
‘2018년 하계학술발표대회’ 세미나 발표 VRF 시스템의 가변패스 열교환기 기술 | LG전자 정재화 냉난방 수배관시스템 mock-up 구성 및 활용 | (주)삼양발브종합메이커 윤병택 이사 천장부착형 환기장치 | (주)힘펠 임태규 연구소장 PVT 패널의 운전조건에 따른 시스템적 성능에 ...